民國98年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第62題
支線之仰角以
題目
支線之仰角以
- (1) 30
- (2) 45
- (3) 60
- (4) 75 度最為經濟有效
官方答案
(2) 45
解析
支線(拉線)之仰角以45度最為經濟有效。依力學分析,支線張力T分解為水平與垂直分力;仰角45度時兩分力相等,能以最短支線長度與最小材料提供足夠水平抗拉力。若為30度,水平分力不足需更長支線;若為60或75度,垂直下壓力增大且支線受力增加,皆不經濟。故45度最佳。