民國101年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第2題

某6 . 6 K V / 110 V 單相變壓器其一次側分接頭6900 - 6600 - 6300 - 6000,現使用6600 V 分接頭, 二次側得電壓為1…

題目

某6 . 6 K V / 110 V 單相變壓器其一次側分接頭6900 - 6600 - 6300 - 6000,現使用6600 V 分接頭, 二次側得電壓為105 V 若二次欲得電壓110 V 時,則分接頭應選用

  1. (1) 6900
  2. (2) 6600
  3. (3) 6300
  4. (4) 6000

官方答案

(3) 6300

解析

變壓器二次電壓與一次側匝數成反比,而分接頭電壓愈低代表使用的一次匝數愈少,二次電壓就愈高。以6600 V分接頭量得105 V,欲得110 V,須滿足105×(6600/分接頭電壓)=110,解得應選分接頭電壓=6600×105/110=6300 V。若選6000 V,二次約為105×6600/6000=115.5 V,偏高;選6900 V則約100.4 V,偏低,故選6300。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。