民國101年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第28題
何種設備拆修前必須先行短路,以預防危險
題目
何種設備拆修前必須先行短路,以預防危險
- (1) 整流器
- (2) 比流器
- (3) 比壓器
- (4) 變壓器
官方答案
(2) 比流器
解析
比流器(CT)二次側在正常運轉時接近短路狀態,若拆修前開路,一次側電流會在二次側感應出極高電壓,危及人員及設備,因此必須先將二次側短路。變壓器拆修前應停電、放電並接地;比壓器二次側不得短路,否則會產生大電流;整流器亦無此要求。故選比流器。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。