單相6 . 9 K V -120 / 240 V 10 K V A 桿上變壓器,其一次側熔絲鏈需選用

題目

單相6 . 9 K V -120 / 240 V 10 K V A 桿上變壓器,其一次側熔絲鏈需選用

  1. (1) 10 A
  2. (2) 3 A
  3. (3) 1 A
  4. (4) 8 A

官方答案

(2) 3 A

解析

單相桿上變壓器一次側額定電流 I=S/V=10000VA÷6900V≈1.45A。一次側熔絲鏈(保護熔絲)容量應約為額定電流之1.5~2倍,故1.45×2≈2.9A,選用3A熔絲鏈可兼顧過載與短路保護且不致誤跳。選項3(1A)過低易誤斷,選項1(10A)、選項4(8A)過高失去保護功能,故答案為3A。