民國101年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第78題
鋁線接續採用
題目
鋁線接續採用
- (1) 壓接
- (2) 扭接
- (3) 紮接
- (4) 夾接較佳
官方答案
(1) 壓接
解析
鋁在空氣中極易生成高電阻的氧化鋁薄膜,且材質較軟、蠕變大,若採扭接或紮接容易因鬆動而造成接觸不良、接觸電阻升高、局部過熱甚至斷線。壓接係以壓縮接續套管配合壓接工具施加機械壓力,可擠破氧化膜並形成氣密性接點,接觸電阻低、機械強度佳,故鋁線接續以壓接較佳。