單相6 . 9 K V -120 / 240 V 25 K V A 桿上變壓器,其一次側熔絲鏈需選用
題目
單相6 . 9 K V -120 / 240 V 25 K V A 桿上變壓器,其一次側熔絲鏈需選用
- (1) 10 A
- (2) 3 A
- (3) 6 A
- (4) 1 A
官方答案
(3) 6 A
解析
一次側額定電流 I=VA/V=25000/6900≒3.62A。桿上變壓器一次側熔絲鏈選用原則為額定電流之約1.5~2倍,3.62×1.5≒5.4A、×2≒7.2A,故選6A(選項3),可承受合閘湧浪電流又能提供適當保護。10A過大保護效果差;3A、1A則易誤跳脫,不符選用原則。