民國101年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第61題

儀表用比流器二次側額定電流,通常為

題目

儀表用比流器二次側額定電流,通常為

  1. (1) 5 A
  2. (2) 20 A
  3. (3) 10 A
  4. (4) 30 A

官方答案

(1) 5 A

解析

儀表用比流器(CT,電流互感器)之二次側額定電流,依國家標準與慣用規格通常為5A(部分新設或長距離配線亦採1A)。此標準化目的在於使連接之電表、繼電器與指示儀表得以統一規格製造,並便於變比計算。例如CT標註100/5A,即一次側100A時二次側輸出5A,變比為20。選項3(10A)、選項2(20A)、選項4(30A)均非CT二次側之標準額定值。實務上CT二次側絕對不可開路,否則將感應極高電壓危及人員與設備;配線時須確實接地並使用專用端子,以確保量測精確與安全。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料