民國102年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第44題

三相四線22 . 8 K V 多重接地系統100 K V 單相亭置式變壓器,其過載熔絲應裝用

題目

三相四線22 . 8 K V 多重接地系統100 K V 單相亭置式變壓器,其過載熔絲應裝用

  1. (1) 3 A
  2. (2) 12 A
  3. (3) 8 A
  4. (4) 25 A 保護

官方答案

(2) 12 A

解析

22.8 kV 三相四線多重接地系統中,單相亭置式變壓器一次側接於相電壓 11.4 kV。額定一次電流 I=100 kVA÷11.4 kV≒8.77 A。過載熔絲須能承受額定電流並留有適當餘裕,選用標準 12 A 最合適;3 A 明顯過小,8 A 低於 8.77 A 會經常誤熔,25 A 則過大,過載時無法有效保護變壓器。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。