民國102年 第2梯次 配電線路裝修丙級 學科

第13題

避雷器額定值是以

題目

避雷器額定值是以

  1. (1) K V
  2. (2) K W
  3. (3) K A
  4. (4) K V A 表示之

官方答案

(1) K V

解析

避雷器之額定值係以其能承受、配合系統之電壓等級表示,故以「KV」(千伏特,kilovolt)標示,例如 11 kV、24 kV 等,對應系統之最高工作電壓。KW 為功率單位、KA 為電流單位、KVA 為視在功率單位,均非避雷器額定表示方式。避雷器屬電壓保護元件,規格以電壓等級區分,故選 KV(選項1)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料