民國102年 第2梯次 配電線路裝修丙級 學科
第47題
Y 形接法之變壓器,如相電壓為6 . 6 K V,則線電壓為
題目
Y 形接法之變壓器,如相電壓為6 . 6 K V,則線電壓為
- (1) 11 . 4 K V
- (2) 6 . 6 K V
- (3) 7 . 2 K V
- (4) 13 . 2 K V
官方答案
(1) 11 . 4 K V
解析
Y 形(星形)接法時,線電壓為相電壓的 √3 倍,公式 VL=√3×Vp。代入 Vp=6.6 kV,得 VL=1.732×6.6≒11.4 kV。6.6 kV 是相電壓本身而非線電壓;13.2 kV 為相電壓的 2 倍,7.2 kV 也不符 √3 倍關係,故選 11.4 kV。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。