民國102年 第2梯次 配電線路裝修丙級 學科
第51題
單相7 . 2 K V -120 / 240 V 100 K V A 變壓器,供應單相三線負載,如二次側電流為300 A,則一 次側電流為
題目
單相7 . 2 K V -120 / 240 V 100 K V A 變壓器,供應單相三線負載,如二次側電流為300 A,則一 次側電流為
- (1) 40 A
- (2) 30 A
- (3) 10 A
- (4) 20 A
官方答案
(3) 10 A
解析
單相三線二次側線間電壓為 240 V,二次側輸出功率=240×300=72 kVA。一次側電壓 7.2 kV,一次電流 I1=72000/7200=10 A。也可用電流比等於電壓反比求得:I1=I2×(240/7200)=300×0.0333≒10 A,故選 10 A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。