民國102年 第2梯次 配電線路裝修丙級 學科

第55題

桿上變壓器( 6 . 9 K V -120 / 240 V ) 裝在現場時,如電壓分接頭為6900 / 120 V ,測得二次電壓為 110 V ,則一次電源電…

題目

桿上變壓器( 6 . 9 K V -120 / 240 V ) 裝在現場時,如電壓分接頭為6900 / 120 V ,測得二次電壓為 110 V ,則一次電源電壓為

  1. (1) 6625 V
  2. (2) 6525 V
  3. (3) 6325 V
  4. (4) 6425 V

官方答案

(3) 6325 V

解析

變壓器電壓比等於匝數比:V1/V2=N1/N2。分接頭標示 6900/120 V,表示一次側 6900 V 時二次側感應 120 V,匝數比為 6900÷120=57.5。今二次實測 110 V,一次電壓 V1=110×57.5=6325 V。變壓器感應電壓與電源電壓成正比,二次電壓偏低表示一次電源電壓亦偏低,計算結果為 6325 V,故選 3。其餘 6625、6525、6425 V 換算後對應的二次電壓均高於 110 V,不符題意。