民國102年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第14題

使用電纜拉線眼組拉線時,應從電纜末端量取

題目

使用電纜拉線眼組拉線時,應從電纜末端量取

  1. (1) 150
  2. (2) 250
  3. (3) 100
  4. (4) 200 mm之長度,將該段電纜外皮剝除

官方答案

(4) 200 mm之長度,將該段電纜外皮剝除

解析

使用電纜拉線眼(拉線夾)組拉線時,須自電纜末端量取約 200 mm 剝除外皮,露出足夠長度的芯線,才能讓拉線眼完整夾持並壓接固定。剝除長度不足時,拉線眼夾持力不夠,容易滑脫;剝除過長則裸露導體太多,易受潮、氧化,並可能造成放電。故選 200 mm。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。