民國102年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第38題

地下低壓線路之中性線線徑應為相線線徑的

題目

地下低壓線路之中性線線徑應為相線線徑的

  1. (1) 兩倍
  2. (2) 1 / 4
  3. (3) 1 / 2
  4. (4) 相同截面積

官方答案

(4) 相同截面積

解析

地下低壓線路的中性線應採用與相線相同的截面積。地下電纜散熱條件較架空線差,且低壓供電多為單相三線或三相四線,中性線需承載不平衡電流及諧波電流,電流可能接近相線電流;若中性線線徑偏小,將造成過熱、絕緣劣化與中性點電位偏移,因此中性線線徑與相線相同。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料