民國103年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第2題
單相6 . 9 K V -120 / 240 V 100 K V A 桿上變壓器供應單相三線負載,以C T 100 / 5 A 安培計測量 其二次側電流,則安培…
題目
單相6 . 9 K V -120 / 240 V 100 K V A 桿上變壓器供應單相三線負載,以C T 100 / 5 A 安培計測量 其二次側電流,則安培計之指示為
- (1) 11 A
- (2) 31 A
- (3) 21 A
- (4) 8 A
官方答案
(3) 21 A
解析
變壓器二次側額定電流 I=P/V=100 kVA÷240 V=416.7 A。CT 的變比為 100/5=20,故安培計指示值=416.7÷20≒20.8 A,約為 21 A。計算時須注意,單相三線 120/240 V 的負載電流是以 240 V 線間電壓及變壓器容量求得,再依 CT 的變比換算成二次側的儀表讀值;因此選 21 A,其餘 11 A、31 A、8 A 都不符計算結果。