民國103年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第39題

線路運轉電壓高於變壓器之額定電壓,則其鐵損會

題目

線路運轉電壓高於變壓器之額定電壓,則其鐵損會

  1. (1) 不變
  2. (2) 增加
  3. (3) 時大時小
  4. (4) 減少

官方答案

(2) 增加

解析

變壓器的鐵損包含磁滯損與渦流損,兩者均與鐵心磁通密度B的平方成正比,而B約與外加電壓成正比(B∝V/f)。當線路運轉電壓高於變壓器額定電壓時,磁通密度上升,鐵損隨之增加,鐵心亦較易趨於飽和、激磁電流增大,並伴隨溫升與效率下降。故選2「增加」;鐵損不會維持不變,更不會減少。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料