民國103年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第74題

雙終端裝置,其支持跳線用之裝腳礙子三只應

題目

雙終端裝置,其支持跳線用之裝腳礙子三只應

  1. (1) 全裝在負荷側
  2. (2) 全裝在電源側
  3. (3) 二只在電源側一只在負荷側
  4. (4) 一只在電源側二只在負荷側

官方答案

(2) 全裝在電源側

解析

雙終端裝置係指變壓器可自兩側電源取電之裝接方式。其支持跳線用之裝腳礙子三只,依裝置規範應『全裝在電源側』,使跳線(引線)自電源側引出並妥善支撐,避免跳線鬆弛碰觸或影響負荷側出線。若分散裝置於兩側,將造成跳線張力不均、維護困難,故統一裝於電源側最為穩妥合理。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料