民國103年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第10題

單相6 . 6 K V 桿上變壓器欲採開Y 燈力併供,高壓側需使用熔絲鏈開關

題目

單相6 . 6 K V 桿上變壓器欲採開Y 燈力併供,高壓側需使用熔絲鏈開關

  1. (1) 一具
  2. (2) 四具
  3. (3) 三具
  4. (4) 二具保護

官方答案

(4) 二具保護

解析

單相桿上變壓器採開 Y(open Y)燈力併供接線時,高壓側僅引接兩相電源,兩條引接線各需一具熔絲鏈開關(FCO)作為過電流與短路保護,合計需二具;未引接的第三相不需裝設。低壓側則由變壓器二次繞組串接成 120/240 V 三線式,中性線接地,可同時供應燈用 120 V 與動力 240 V 負載。因此一具、三具、四具均與開 Y 接線的實際引接相數不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料