民國103年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第64題

某6 . 6 K V / 110 V 單相變壓器其一次側分接頭6900 - 6600 - 6300 - 6000,現使用6600 V 分接頭, 二次側得電壓為1…

題目

某6 . 6 K V / 110 V 單相變壓器其一次側分接頭6900 - 6600 - 6300 - 6000,現使用6600 V 分接頭, 二次側得電壓為105 V 若二次欲得電壓110 V 時,則分接頭應選用

  1. (1) 6000
  2. (2) 6900
  3. (3) 6600
  4. (4) 6300

官方答案

(4) 6300

解析

二次電壓與一次分接頭的匝數成反比,即 V2=V1×(N2/N1);一次電源電壓固定時,分接頭標示值越低,代表使用的匝數越少,二次電壓就越高。已知 6600 V 分接頭得 105 V,欲得 110 V,則分接頭電壓=6600×105/110=6300 V。故應選用 6300 V 分接頭,使二次電壓由 105 V 提升至 110 V。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料