民國104年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第22題

非張力處所P V C 銅線與銅線作壓接接續時應選用

題目

非張力處所P V C 銅線與銅線作壓接接續時應選用

  1. (1) 鋁壓接套管
  2. (2) C 型銅壓接套管
  3. (3) H 型鋁壓接套管
  4. (4) 鋁修補套管

官方答案

(2) C 型銅壓接套管

解析

非張力處所的銅線對銅線接續,應選用C型銅壓接套管,因其材質與銅導線相同,壓接後接觸電阻低,也可避免銅鋁異金屬接觸造成電化腐蝕。施工時先清潔導線、依規定塗導電膏,再用正確的壓接工具與模具壓緊。鋁壓接套管、H型鋁套管及鋁修補套管主要供鋁線或修補使用,並不適用於銅線對銅線的接續。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。