民國104年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第30題

單相6 . 9 K V -120 / 240 V 25 K V A 桿上變壓器,其一次側熔絲鏈需選用

題目

單相6 . 9 K V -120 / 240 V 25 K V A 桿上變壓器,其一次側熔絲鏈需選用

  1. (1) 6 A
  2. (2) 3 A
  3. (3) 10 A
  4. (4) 1 A

官方答案

(1) 6 A

解析

一次側額定電流 I = S/V = 25000/6900 ≈ 3.62 A。桿上變壓器高壓側熔絲鏈之選用,依保護原則須為一次側額定電流之約 1.5~2 倍,以兼顧過載耐受與短路保護並避免誤跳脫。計算:3.62×1.5≈5.43 A,3.62×2≈7.24 A,6 A 落於此範圍內最合適。3 A 低於 5.43 A,正常負載即可能誤斷;1 A 更小不適用;10 A 已超過 2 倍上限 7.24 A,無法對變壓器提供適當保護。故選 6 A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料