民國104年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第40題

6 K W 功率因數為0 . 6 負載,如將其功率因數改善為0 . 8,其供應之視在功率可減少

題目

6 K W 功率因數為0 . 6 負載,如將其功率因數改善為0 . 8,其供應之視在功率可減少

  1. (1) 2
  2. (2) 1
  3. (3) 1 . 5
  4. (4) 2 . 5 K V A

官方答案

(4) 2 . 5 K V A

解析

視在功率 S=P÷功率因數。功率因數 0.6 時,S1=6÷0.6=10 kVA;改善為 0.8 後,S2=6÷0.8=7.5 kVA。兩者相減,10-7.5=2.5 kVA,即可減少的視在功率。也就是說,實功 6 kW 不變,功率因數提高後,所需供應的視在功率與線路電流都下降,可減少線路損失並釋放變壓器容量。選項 2.5 kVA 符合計算結果,1、1.5、2 kVA 均不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料