民國104年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第80題
啟斷電源後之電路,經消除殘留電荷後停電作業前:
題目
啟斷電源後之電路,經消除殘留電荷後停電作業前:
- (1) 不必檢電
- (2) 視線路電壓而定
- (3) 視現場情況而定
- (4) 仍應檢電並予以接地後再行工作
官方答案
(4) 仍應檢電並予以接地後再行工作
解析
啟斷電源後,線路仍可能因電容器、電纜電容效應或鄰近帶電線路的感應而殘留電荷,故須先放電消除殘留電荷。但放電後仍應以檢電器檢電,確認確實無電壓,並在工作範圍可能來電側裝設接地線後,才能開始工作。檢電與接地是停電作業不可缺少的程序,不能因已斷電或現場情況而省略;接地可防止誤送電及感應電壓造成感電危害。