民國104年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第29題
鋁導線作張力壓接套管壓接前,導線之表面污銹先用鋼絲刷擦乾淨後應塗佈
題目
鋁導線作張力壓接套管壓接前,導線之表面污銹先用鋼絲刷擦乾淨後應塗佈
- (1) 防氧保護油
- (2) 鉻酸鋅糊
- (3) 機油
- (4) 黃油
官方答案
(2) 鉻酸鋅糊
解析
鋁導線張力壓接前,以鋼絲刷除去表面氧化層與污銹後,須塗佈鉻酸鋅糊(或專用防氧化接線膏),填補微隙並阻隔空氣水分,防止壓接後鋁面再氧化造成接觸電阻升高、發熱。機油、黃油不耐高溫且非導電防劑,不適用於壓接。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。