民國104年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第45題

掛設緊線器組前,應詳細檢查

題目

掛設緊線器組前,應詳細檢查

  1. (1) 壓縮鍵與導線規範的配合
  2. (2) 導線絞合方向
  3. (3) 橫擔與懸垂礙子及拉線夾板相連結間之確實可靠
  4. (4) 導線弛度

官方答案

(3) 橫擔與懸垂礙子及拉線夾板相連結間之確實可靠

解析

緊線器組掛設後將承受導線全部張力,所以掛設前必須確認橫擔、懸垂礙子與拉線夾板之間的連結螺栓、墊圈是否裝妥鎖緊,連結是否確實可靠;若連結鬆脫,緊線時整組可能彈開或掉落,造成人員墜落與感電危險。壓縮鍵與導線規範的配合、導線絞合方向、導線弛度等,屬於壓接或緊線施工中的查核項目,並非掛設緊線器組前的首要檢查。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料