民國104年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第77題
可作為改善功率因數及減少線路損失之設備為
題目
可作為改善功率因數及減少線路損失之設備為
- (1) 電抗器
- (2) 電壓調整器
- (3) 變壓器
- (4) 電容器
官方答案
(4) 電容器
解析
並聯電容器可提供超前之無效功率,抵銷電感性負載所需之落後無效功率,使總視在功率下降、功率因數提高;在相同有效功率下,線路電流變小,線路銅損 I²R 亦隨之降低。電抗器主要用於限流或補償,電壓調整器用於調壓,變壓器用於電壓轉換,均非改善功率因數之設備。