民國105年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第31題
單相6 . 9 K V - 120 / 240 V 50 K V A 變壓器,其一次側熔絲鏈需選用
題目
單相6 . 9 K V - 120 / 240 V 50 K V A 變壓器,其一次側熔絲鏈需選用
- (1) 10 A
- (2) 6 A
- (3) 1 A
- (4) 3 A
官方答案
(1) 10 A
解析
變壓器一次側額定電流 I=容量÷一次側電壓=50,000 VA÷6,900 V≒7.25 A。熔絲鏈額定電流須大於額定電流並留有餘裕,一般取約 1.5 倍再選用標準規格,7.25×1.5≒10.9 A,故選用 10 A。6 A 已低於額定電流 7.25 A,正常負載下即可能誤熔斷;1 A、3 A 更不足以承載,均不適用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。