民國105年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第36題
鋁線接續採用
題目
鋁線接續採用
- (1) 扭接
- (2) 壓接
- (3) 紮接
- (4) 夾接較佳
官方答案
(2) 壓接
解析
鋁線表面容易生成氧化鋁膜,這層膜會使接觸電阻升高;若以扭接或紮接,接頭容易因通電發熱及振動而鬆脫。壓接是利用壓接工具與鋁線專用套管施加足夠壓力,使鋁線塑性變形、破壞氧化膜並形成氣密接合,可降低接觸電阻與電化腐蝕,機械強度也較穩定。施工時應選用正確套管與模具,並檢查壓痕是否完整。