民國105年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第77題

兩具單相變壓器以開Y 接法供應三相負載,其輸出電力為兩具容量和之百分之

題目

兩具單相變壓器以開Y 接法供應三相負載,其輸出電力為兩具容量和之百分之

  1. (1) 50 %
  2. (2) 100 %
  3. (3) 86 . 6 %
  4. (4) 150 %

官方答案

(3) 86 . 6 %

解析

兩具單相變壓器以開 Y(V-V、開口三角)接法供應三相負載時,因僅用兩具變壓器,其可供應之三相總容量為兩具額定容量和的 √3/2 倍,即 0.866 ≈ 86.6%。公式:V-V 容量 = √3 × V × I(每具額定 V×I),相對於兩具總和 2×V×I 之比值為 √3/2。故選項 3(86.6%)正確。選項 1(50%)、選項 2(100%)與選項 4(150%)均不符合開 Y 接線之容量特性。考生須熟記開 Y 容量為 86.6%。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。