民國105年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第32題
啟斷電源後之電路,經消除殘留電荷後停電作業前:
題目
啟斷電源後之電路,經消除殘留電荷後停電作業前:
- (1) 視現場情況而定
- (2) 不必檢電
- (3) 視線路電壓而定
- (4) 仍應檢電並予以接地後再行工作
官方答案
(4) 仍應檢電並予以接地後再行工作
解析
停電作業程序為:確認啟斷電源→上鎖及掛牌→消除殘留電荷(放電)→檢電確認無電→裝設接地→開始工作。放電後線路仍可能因感應電壓、誤送電或設備回饋而帶電,故依「職業安全衛生設施規則」停電作業規定,仍須以檢電器檢驗確認無電壓,並在作業區段兩端確實接地短路後方可施工,以保障人員安全。不可因現場情況或線路電壓高低而省略檢電與接地。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。