9 k V 電容器之電源切開後需多少時間內殘餘電荷會放電降壓至50 V 以下?

題目

6 . 9 k V 電容器之電源切開後需多少時間內殘餘電荷會放電降壓至50 V 以下?

  1. (1) 10
  2. (2) 20
  3. (3) 1
  4. (4) 5 分鐘

官方答案

(4) 5 分鐘

解析

電容器切離電源後,內部仍存有殘餘電荷,須經放電裝置洩放,以避免人員觸電。依規定,6.9 kV 電容器在電源切開後,應於 5 分鐘內將殘餘電壓放電降至 50 V 以下。檢修前仍應確認放電完成並採接地措施,不可僅以時間判斷就貿然接觸,以確保作業安全。