民國106年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第53題
電纜拉線眼之套管套入導體後,壓縮工具在套管壓縮區由外向電纜側採竹節法壓縮
題目
電纜拉線眼之套管套入導體後,壓縮工具在套管壓縮區由外向電纜側採竹節法壓縮
- (1) 一
- (2) 二
- (3) 四
- (4) 三次
官方答案
(4) 三次
解析
電纜拉線眼的套管套入導體後,壓縮工具須在套管壓縮區內,由外向電纜側採「竹節法」分三次壓縮,使套管沿長度均勻塑性變形並緊緊握裹導體。壓縮一次或二次可能握裹不足,四次則可能過度壓縮而損傷套管或導體,故以三次為正確。