民國106年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第59題

桿上變壓器6 . 9 k V -120 / 240 V,其一次引接線通常選用

題目

桿上變壓器6 . 9 k V -120 / 240 V,其一次引接線通常選用

  1. (1) 8
  2. (2) 38
  3. (3) 22
  4. (4) 5 . 5 m m 2 P V C 風雨線

官方答案

(3) 22

解析

桿上變壓器一次側電壓為6.9kV高壓,其一次引接線(由高壓配電線引接至變壓器一次套管之短引線)依設計通常選用22mm² PVC風雨線(耐候被覆線),兼具耐候與絕緣。選項4之5.5mm² PVC風雨線為低壓120/240V接戶線常用線徑,不可用於高壓側;選項1之8mm²多作低壓引下線;選項2之38mm²多為高壓主幹或分歧線。故以22mm²為標準引接線徑。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料