民國106年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第78題
掛設緊線器組前,應詳細檢查
題目
掛設緊線器組前,應詳細檢查
- (1) 橫擔與懸垂礙子及拉線夾板相連結間之確實可靠
- (2) 導線弛度
- (3) 導線絞合方向
- (4) 壓縮鍵與導線規範的配合
官方答案
(1) 橫擔與懸垂礙子及拉線夾板相連結間之確實可靠
解析
掛設緊線器組後會對橫擔、懸垂礙子及拉線夾板施加很大的緊線張力,所以施工前必須確認橫擔固定良好、懸垂礙子與拉線夾板間的連結確實可靠,避免受力後鬆脫或掉落。導線弛度是緊線過程中及完成後才量測調整;導線絞合方向、壓縮鍵與導線規範的配合屬於材料與施工搭配,不是掛設緊線器組前的主要結構安全檢查。