民國107年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第16題

鋼心鋁線之張力接線應使用

題目

鋼心鋁線之張力接線應使用

  1. (1) 鋁壓接套管附鋼心套管
  2. (2) 鋁壓接套管
  3. (3) H 型壓接套管
  4. (4) 鋁修補套管為宜

官方答案

(1) 鋁壓接套管附鋼心套管

解析

鋼心鋁線(ACSR)由外層鋁股與內層鋼心共同承受拉力,鋁股導電、鋼心承力,因此張力接續必須「鋁套管壓接鋁股、鋼心套管壓接鋼心」兩者兼備,故選鋁壓接套管附鋼心套管。若只用鋁壓接套管,無法有效夾持鋼心,張力全由鋁股承擔,容易滑脫、斷股。H 型壓接套管多用於銅線或同質導線的分支、跳線壓接;鋁修補套管僅修補輕微損傷,不能承受張力。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料