民國107年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第69題
避雷器引接線與線路本線連接,以採用何種方式為佳?
題目
避雷器引接線與線路本線連接,以採用何種方式為佳?
- (1) 絞接
- (2) 壓接
- (3) 夾接
- (4) 紮接
官方答案
(2) 壓接
解析
避雷器引接線需承受雷擊突波的大電流,接頭應力求接觸電阻低、機械強度足且不易鬆脫。壓接可使導體與接線端子緊密結合,接觸面積大、接觸電阻小,故為較佳方式。絞接與紮接可靠性較差,夾接雖施工方便,但接觸面積與長期穩定性通常不如壓接。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。