民國107年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第16題
電氣設備維修時,在關掉電源後,最好停留1 至5 分鐘才開始檢修,其主要的理由是
題目
電氣設備維修時,在關掉電源後,最好停留1 至5 分鐘才開始檢修,其主要的理由是
- (1) 法規沒有規定, 這完全沒有必要
- (2) 讓機器設備降溫下來再查修
- (3) 讓裡面的電容器有時間放電完畢,才安全
- (4) 先平靜心情,做好準備才動手
官方答案
(3) 讓裡面的電容器有時間放電完畢,才安全
解析
關掉電源後,設備內部的電容器仍可能儲存電荷,必須等待1至5分鐘讓其放電,否則碰觸導體或端子仍會觸電。檢修前還應以驗電器確認無電壓,必要時放電並接地。讓設備降溫或平靜心情雖有助作業,但不是此項等待的主要安全理由;說法規未規定、完全沒必要更是錯誤。