民國107年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第46題

三相12kV-220V 100kVA 變壓器,其二次側額定電流為

題目

三相12kV-220V 100kVA 變壓器,其二次側額定電流為

  1. (1) 362A
  2. (2) 262A
  3. (3) 462A
  4. (4) 131A

官方答案

(2) 262A

解析

三相變壓器二次側額定電流公式:I=S/(√3×V)。已知容量 S=100kVA=100000VA,二次電壓 V=220V(三相)。代入:I=100000/(1.732×220)=100000/381.04≈262.4A。故二次側額定電流約為262A,選項2正確。選項1(362A)、3(462A)為誤用單相或電壓取值錯誤之結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料