民國107年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第65題
放線作業時,為避免導線於線筒出口處碰觸受傷,宜
題目
放線作業時,為避免導線於線筒出口處碰觸受傷,宜
- (1) 清除線筒上突出物或鐵器
- (2) 加設木架
- (3) 使線筒轉動
- (4) 將放線器加以固定
官方答案
(1) 清除線筒上突出物或鐵器
解析
放線時導線由線筒表面退出,若線筒上有鐵釘、鐵片或木刺等突出物,導線會被刮傷,造成股線斷裂或表面損傷,日後容易因電暈或應力集中而斷線。因此作業前應先清除線筒上的突出物或鐵器,使導線出口平順。加設木架、使線筒轉動、固定放線器都是為了控制放線張力與順暢度,並不能消除出口處的刮傷風險,故非本題所問。