民國107年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第7題
單相7.2kV-120/240V 100kVA 變壓器,供應單相三線負載,如二次側電流為300A,則一次側電流 為
題目
單相7.2kV-120/240V 100kVA 變壓器,供應單相三線負載,如二次側電流為300A,則一次側電流 為
- (1) 10A
- (2) 40A
- (3) 20A
- (4) 30A
官方答案
(1) 10A
解析
變壓器一次側與二次側功率相等(忽略損失),故 I1×V1=I2×V2。二次側以 240 V 計算,I1=300×240÷7200=300÷30=10 A;亦可由匝比 7200/240=30 得知,一次側電流為二次側的 1/30。核算容量 240 V×300 A=72 kVA,未超過 100 kVA 額定,結果合理。