民國107年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第72題
張力處所之導線壓接,其壓接套管應
題目
張力處所之導線壓接,其壓接套管應
- (1) 由中心壓至一端再由中心壓至另一端
- (2) 由一端依序向另一端壓接
- (3) 由二端交錯向中心壓接
- (4) 由中心起壓,向左、右二端交錯壓接
官方答案
(4) 由中心起壓,向左、右二端交錯壓接
解析
張力處所導線壓接時,壓接套管應由中心起壓,再向左、右二端交錯壓接(選項4)。此壓接順序可使套管金屬均勻變形、與導線密合,避免應力集中並確保接頭之機械強度與導電性。若由一端依序壓接(選項2)易生偏斜;由二端向中心(選項3)或由中心壓至一端(選項1)均非標準工法。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。