民國108年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第38題
電桿腳木之埋設深度約為電桿坑深度之
題目
電桿腳木之埋設深度約為電桿坑深度之
- (1) 1/4
- (2) 1/5
- (3) 1/3
- (4) 1/2
官方答案
(3) 1/3
解析
電桿腳木埋在桿坑內,主要用來擴大桿基承載面積、增加抗傾覆能力。依一般配電線路施工慣例,腳木埋設深度約為電桿坑深度之1/3,使腳木與周圍夯實土壤共同受力;此比例可讓腳木充分嵌入坑底土壤,發揮橫向支撐作用。1/4、1/5較淺,支撐力不足,1/2則較深,均非一般規定的比例。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。