民國108年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第56題

三相四線11.4kV 多重接地系統,避雷器額定電壓需採用

題目

三相四線11.4kV 多重接地系統,避雷器額定電壓需採用

  1. (1) 5kV
  2. (2) 18kV
  3. (3) 7.5kV
  4. (4) 9kV

官方答案

(4) 9kV

解析

11.4kV三相四線多重接地系統的相電壓為11.4/√3≒6.58kV。避雷器額定電壓須高於系統最高相電壓,並保留暫時過電壓裕度,台電此系統慣用9kV級避雷器;5kV低於6.58kV不適用,18kV則絕緣裕度過大。避雷器主要保護線路及設備免受過電壓損壞,故選9kV。