民國108年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第56題
三相四線11.4kV 多重接地系統,避雷器額定電壓需採用
題目
三相四線11.4kV 多重接地系統,避雷器額定電壓需採用
- (1) 5kV
- (2) 18kV
- (3) 7.5kV
- (4) 9kV
官方答案
(4) 9kV
解析
11.4kV三相四線多重接地系統的相電壓為11.4/√3≒6.58kV。避雷器額定電壓須高於系統最高相電壓,並保留暫時過電壓裕度,台電此系統慣用9kV級避雷器;5kV低於6.58kV不適用,18kV則絕緣裕度過大。避雷器主要保護線路及設備免受過電壓損壞,故選9kV。