民國108年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第1題
9kV 單相桿上變壓器有四個電壓分接頭,每分接頭相差
題目
6.9kV 單相桿上變壓器有四個電壓分接頭,每分接頭相差
- (1) 100
- (2) 300
- (3) 200
- (4) 400 伏特
官方答案
(2) 300
解析
6.9kV單相桿上變壓器通常設四個分接頭,電壓為6300、6600、6900、7200V,相鄰兩分接頭相差300V。計算:6600-6300=300V,6900-6600=300V,7200-6900=300V,每段均為300V,約為額定電壓的4%左右,可供調整電壓降之用,故選300伏特。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。