民國108年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第31題

電纜接頭之膠帶繞紮時,膠帶需重疊

題目

電纜接頭之膠帶繞紮時,膠帶需重疊

  1. (1) 四分之一
  2. (2) 三分之一
  3. (3) 二分之一
  4. (4) 五分之一之膠帶寬度

官方答案

(3) 二分之一

解析

電纜接頭繞紮膠帶時,每一圈應重疊前一圈膠帶寬度的二分之一(半重疊),使膠帶層層密貼、沒有空隙,厚度均勻且耐壓足夠,避免局部放電或沿面爬電。重疊三分之一、四分之一或五分之一都少於半個膠帶寬,會留下螺旋狀縫隙,絕緣耐壓不足。繞紮時膠帶須保持適度伸張,並依規定層數施作。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。