民國109年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第45題

單相6.9kV-120/240V 25kVA 桿上變壓器,其一次側熔絲鏈需選用

題目

單相6.9kV-120/240V 25kVA 桿上變壓器,其一次側熔絲鏈需選用

  1. (1) 3A
  2. (2) 10A
  3. (3) 6A
  4. (4) 1A

官方答案

(3) 6A

解析

單相6.9kV-120/240V、25kVA桿上變壓器一次側額定電流 I=S/V=25000÷6900≈3.62A。依配電變壓器熔絲鏈(fuse link)選用原則,容量約為一次側額定電流之1.5~2倍,以兼顧過載與短路保護:3.62×1.5≈5.4A、3.62×2≈7.2A,取最接近標準規格之6A。其他選項:1A、3A過小易誤跳;10A偏大保護靈敏度不足,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。