民國109年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第47題

CT 二次側額定電流通常為

題目

CT 二次側額定電流通常為

  1. (1) 20A
  2. (2) 10A
  3. (3) 2.5A
  4. (4) 5A

官方答案

(4) 5A

解析

比流器(CT)利用匝比將一次側大電流轉換為二次側小電流,二次側額定電流是串接電流表、電驛與測試端子的基準,配電盤常見額定為 5 A。採 5 A 可使儀表標準化,並兼顧引線壓降與負擔。20 A、10 A 相對 5 A 會使二次回路電流及儀表承受電流增大;2.5 A 雖較小,但非本題所指的常用額定。故選 5 A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料