民國109年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第79題
接近活線作業時工作人員如其活動範圍距離高壓活線
題目
接近活線作業時工作人員如其活動範圍距離高壓活線
- (1) 60
- (2) 100
- (3) 50
- (4) 70 公分內者,必須用橡皮工具充分掩蔽活線部分
官方答案
(1) 60
解析
依活線作業安全規定,工作人員的活動範圍與高壓活線距離在60公分以內者,屬接近活線作業,必須以橡皮毯、橡皮管等絕緣工具將活線部分充分掩蔽,並穿戴絕緣防護具後方可作業。故選1。50公分比60公分更接近活線,同樣落在必須掩蔽的範圍內;70公分、100公分雖已超過60公分,仍應依規定保持最小接近距離並採取必要的安全措施。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。