民國109年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第18題

單相6.9kV-120/240V 25kVA 變壓器,其二次側額定電流為

題目

單相6.9kV-120/240V 25kVA 變壓器,其二次側額定電流為

  1. (1) 74A
  2. (2) 24A
  3. (3) 104A
  4. (4) 54A

官方答案

(3) 104A

解析

變壓器額定容量 S=25kVA,二次側額定電壓採 240V,依單相公式 I=S/V=25000/240≒104.2A,取約 104A。此即二次側(低壓側)額定電流,作為選用低壓導線、保護開關與接線材料之依據。24A、54A、74A 與上述計算結果均不相符,故不選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。