民國109年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第56題

以300/5A 比流器附安培計,測定線路電流,如安培計指示2A,則線路電流為

題目

以300/5A 比流器附安培計,測定線路電流,如安培計指示2A,則線路電流為

  1. (1) 60A
  2. (2) 30A
  3. (3) 80A
  4. (4) 120A

官方答案

(4) 120A

解析

比流器(CT)的比值為一次側額定電流除以二次側額定電流,即300/5=60。安培計接在二次側,讀值2 A代表二次側電流為2 A;一次側線路電流等於二次側電流乘以比值,因此2×60=120 A。選項60 A只是比值,30 A及80 A均不符計算結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料